Доброго времени суток всем!
Интересует такая чтучка - приточный клапан называется. Мечтаеца решить проблему вентиляции этой штукой. Реально ли?
Фигня такая - малюсенькая спальня, около 9 метров(мой взгляд), за окном шумная улица, до 3х ночи движение активное (машины ездят), т.к. комната
маленькая при закрытом окне(пластиковое) душно быстро становится. При открытом шумно. Че делать???
Приточный клапан в квартирах очень полезная штука. Раньше расчеты велись из расчета , что приток воздуха будет через неплотности в оконных проемах, но замена деревянных окон на пластиковые полностью исключает приток.
По-хорошему это делается так:
1. Расчет теплопотерь помещения
2.
Подбор приточного клапана исходя из норм воздухообмена для данного помещения
3. Подбор радиатора с учетом воздухообмена (то есть к теплопотерям помещения прибавляется мощность необходимая для нагрева воздуха с температурой -35 до необходимой)
4. Проверяется, относительно подобранного
радиатора, существующий. Если подходит, то оставляем, если нет то меняем.
Для функционирования приточного клапана необходимо:
1.Поддерживать влажность в помещении больше 70 %.
2. Необходимо установить вентилятор на вытяжку например в туалете, из расчета необходимого
воздухообмена
Вентилятор должен работать постоянно.
Ох уж эти квартиры. Вот то ли дело мой мега-супер-функциональный хай-тек-юрт. Входящий воздух нагревается от выходящего - то есть улицу не грею. Ибо радиатор.
я поставил для эксперимента aireco в спальню. в екб они есть , в т.ч монтажники. хорошо поставили. эффекта оч. мало. т.е воздух после отсутсвия не затхлый, но если присутсвовать - то приходиться вентилировать открытием окна.
Не
работает потому, что
Цитата: От пользователя: penext
2. Необходимо установить вентилятор на вытяжку например в туалете, из расчета необходимого воздухообмена
Вентилятор должен работать постоянно.
Воздух должен двигаться за счёт тяги, которую формирует вентсистема дома. Странно, что это нужно объяснять проектировщику инженерных систем. Или всё-таки продавцу климатического оборудования?
Цитата: От пользователя: makcc
Для функционирования приточного клапана необходимо:
1.Поддерживать влажность в помещении больше 70 %.
2. Необходимо установить вентилятор на вытяжку например в туалете, из расчета необходимого воздухообмена. Вентилятор
должен работать постоянно.
1. Неверно. Принцип регулировки приточных клапанов разный у разных производителей. У кого-то степень открытия клапана зависит от уровня влажности, у кого-то от температуры, у кого-то устанавливается вручную.
2. Зачем мне вытяжной вентилятор (да ещё постоянно
работающий!), если у меня прекрасно функционирует естественная вентиляция?! Чтобы её ухудшить загромоздив вентканал и уменьшив рабочее отверстие для удаления воздуха? Да ещё чтобы он шумел день и ночь...
Вообще, вытяжной вентилятор грамотные спецы ставят только в самых запущенных случаях
неработающей (и неизлечимой) естественной вентиляции.
Цитата: От пользователя: makcc
Запомнила название вашей конторы. Чтобы никогда в неё не обращаться. Чёткое ощущение, что вы ставите перед собой только одну цель - продать как можно больше оборудования. На деле -
только народ отпугиваете. Уверена, что основная масса ваших потенщиальных клиентов, узнав цены на предлагаемое вами решение, теряет интерес. На сами клапаны то цены нездоровые, а если это всё ещё усугублять ненужным оборудованием...
Цитата: От пользователя: penext
рекомендации монтажников - поставить на все окна в квартире.
Правильно рекомендовали, только в кухню по правилам не ставят. Устанавливают только в жилые ("чистые") помещения. Если наружные стены достаточно легко сверлятся, то, имхо, для большей пропускной способности лучше поставить не
оконные, а стеновые приточные клапаны.
Цитата: От пользователя: penext считаю, что для эффекта все равно пассивной не хватит.
Полноценная принудительная - дорого, шумно, энергозатратно, ломается, требует обслуживания. Хорошоработающая естественная вентиляция +
приточные клапаны, имхо, самое адекватное решение на сегодняшний день.
Я может чего не понимаю, а просто дырочку в стене сделать и трубу запихнуть
любую (ну фиг с ним можно и утеплить и даже фильтр сделать и регулировку), что притока не будет?
За что деньги то таки платить? Или типа 2000 на комнату не деньги?
Я может чего не понимаю, а просто дырочку в стене сделать и трубу запихнуть любую (ну фиг с ним можно и утеплить и даже фильтр сделать и регулировку), что притока не будет?
У меня то строится ещё дом, я хочу часть вертикальных каналов (в Тисэ такие получаются сами по себе) оставить под вентиляцию, снаружи внизу сделать ввод через трубу сквозь утеплитель, а выход сделать из короба гипсокартонного вдоль всей стены с верху (всё равно потолки 2.70 и коробу быть). (Вытяжка
отдельно сделана)
Место ввода вроде как может промерзать (всё-таки там в морозы на комнату надо примерно полкиловатта на подогрев заменяемого воздуха), поставлю там лишнюю батарею (это если реально будет промерзать, а то бетон штука теплопроводная, по идее просто стена вокруг ввода будет
холоднее на десяток градусов, но всё равно в плюсе)
А с отсутсвием вентиляции после установки новых окон тоже сталкивался, у тестя в доме в одной из комнат единственное окно поменяли, стала душегубка, постоянно приходится окно приоткрывать. Там дырку решили сделать.
тоже думаю раскидать по комнатам вытяжку из санузла. пусть себе высасывает.
По идее в квартире вытяжка в санузле единственная(на кухне у меня заткнута иначе вся вонь идёт). По нормам должен быть однократный воздухообмен в час
(это ещё без учёта перемешивания)
т.е. при площади 60м2 потолках 2.5 150м3/в час или 2.5м3/мин, т.е. воздух в санузле (площадь которого около метра) за минуту должен в дырку уходить (можно накурить и засечь)
Если вытяжка работает плохо (при открытых окнах можно проверить), то и
вентилятор не грех поставить, поскольку сколько приточку не ставь, если вытяжка не выдувает - эффекту не будет.
Аналогично - хоть турбину поставь на вытяжку, если притока нет, будет духота.
При первом прочтении ответов от ТАНИ у меня было желание ответить , но читая ее ответы в других тема я понял, что она профессионал широкого профиля и это утопия, что то ей отвечать.
P.S. ТАНЯ Заполните инфу о себе и учите матчасть.
Цитата: От пользователя: makcc профессионал широкого профиля
прочитайте настоящих профессионалов узкого профиля, практиков, а не торговцев:
----------------------------
Справочное пособие к СНиП 2.08.01—89 "Отопление и вентиляция жилых зданий"
Центральный научно исследовательский и проектно экспериментальный институт инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий (ЦНИИЭП инженерного оборудования) Госкомархитектуры
Пособие разработано ЦНИИЭП инженерного оборудования Госкомархитектуры (кандидаты техн. наук А.
З. Ивянский и И. Б. Павлинова).
Раздел 4 - «ВЕНТИЛЯЦИЯ».
4.16. Устойчивое удаление воздуха из квартир верхних этажей обеспечивается при правильном выборе вентблоков для зданий конкретной этажности и конструкции чердака.
Установка вытяжных вентиляторов на
входе в вентблок двух верхних этажей, предусмотренная СНиПом, ухудшает воздухообмен в квартирах, так как вентиляторы не рассчитаны на постоянную работу, а в период бездействия затрудняют удаление воздуха из-за чрезмерного сопротивления.
Valeriya писал(а):
Насчет вентилятора я очень удивилась, в том смысле,что если от них ни холодно- ни жарко, отчего же все вдруг повально принялись их ставить? Особенно мне их хвалили в плане успешной борьбы с табачным дымом ( муж любит покурить на кухне
и в туалете).
Это вопрос психологии. Раз чё-то там крутится и шумит – значит вытягивает.
Но если бы эти люди знали, какая разница между тем, что указано в инструкции к вентилятору в графе «Производительность» и между тем, что он выдаёт в реальности, когда стоит на месте
вентрешётки – они бы за голову схватились. Потери производительности у вентилятора просто огромны. Если взять суммарную суточную производительность канала с вентилятором и канала с вентрешёткой, то окажется, что вентрешётка «делает» вентилятор в одну калитку.
Учите матчасть, стыдно быть настолько непрофессиональным.
Да почему вы меня все время стыдите .
Почему вы прицепились к вентилятору в вентканале.
Его место расположение не принципиально, а (еще раз повторяюсь ) его наличие
необходимо для создания разряжения для нормальной работы клапана. Посмотрите его характеристики и увидите, что необходимо создать разряжение в 10 Па. Естественная вентиляция в большинстве случаях не способна создать необходимое.
Да и хватит так неадекватно реагировать. У вас какие то
проблемы с восприятием и понимаем?
Вы находите фразу и цепляетесь за нее как клещ, пытаясь то ли себя возвысить, то ли другого унизить.
Я заметил, что и в других темах вы рьяная спорщица. С чем это связано?
Берегите нервы.
Начиталась я по ссылкам о вентиляции до кашы в голове :-) Но хоть что-то теперь стало более-менее понятно. Спальня за стеной от кухни и в стене этой(между кухней и спальней) как раз вент.шахта, т.к. окошечко в кухне именно в этой стене. Теперь скажите, могу ли я проделать в стене еще одно окошко в
сторону спальни (для тяги) и поставить в стену приточный клапан???? Будет это работать???
И возник еще один вопрос!
У нас ванна объединена с туалетом, кухнонная вытяжка (хе.. зонт) выведена в вент.отверстие в туалете(там общее окно сделано и для туалета и для кухни), т.к. плита у стены
ближе к туалетной вентиляции. У соседей наверху сделано так же, видела своими глазами. Только еще стоит вентилятор в решетке туалета. Так вот, когда сосед сверху в туалете делает свои грязные дела и при этом курит, он конечно включает вентилятор. А у нас в туалете начинает вонять его жутким запахом
(хавна с табаком!!!!) Это так противно :-( Что можно сделать в этой ситуации? Поставить себе тоже вентилятор и включать когда он там гадит?? Или еще лучше будет приток этой вони из вентиляции (обратная тяга).
Вентиляционная шахта работает. Т.к. если закурить, то туда немного тянет, в обе шахты
(и туалетную и кухонную).
И спасибо всем за ответы :-) я узнала много нового, например как сильно мы ступили поставив везде пластиковые окна, дышать реально стало нечем!!! И нас конечно об этом не предупреждали. Сейчас они постоянно открыты. И из-за этого естественно жутко шумно :-( когда
говоришь по телефону все думают что ты на улице сейчас))) + пыль, грязь и все прелести.
-- Поставить себе тоже вентилятор и включать когда он там гадит??
попробуйте, вентилятор стоит не дорого, ИМХО поможет (обратной тяги он точно не добавит :-) )
В качестве приточки можно сделать каналы под окном к батареям, и холодом дуть не будет (от батарей нагреется) и
шума должно быть меньше чем от приоткрытого окна (особенно если не просто дырку сделать, а с загигулинами в саму батарею с низу завести, промёрзнуть она не должна при малом диаметре канала), а регулировку вентилятором на вытяжке в туалете (лучше лишнюю дыру в комнате не делать)