Подвесной потолок и галогеновые светильники.........
Подвесной потолок и галогеновые светильники..........
|
#130098
|
наверх
|
Автор: НелегалАйз
Дата: 17 августа 2009 22:32
...........собственно, имеем потолок выполненный из мдф-панелей, светильники галогеновые на 220 в.
вопрос - как расчитать безопасное с точки зрения пожаробезопастности расстояние от панелей до капитального потолка в зависимости от мощности лампы? |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Подвесной потолок и галогеновые светильники......
|
#130101
|
наверх
|
Автор: DAR73
Дата: 17 августа 2009 22:42
10-12 см для 50 вт...расчета нет,дома 5-6 лет работает. |
0/0 |
| Поделиться:
|