![](https://cdn.e1.ru/static/img/1x1.gif) |
Заземление
![](https://cdn.e1.ru/static/img/1x1.gif) |
Заземление
|
#128507
|
наверх
|
Автор: "У"
Дата: 6 августа 2009 21:34
Всем здрасте.Может кто подскажет как в садовом домике сделать правильное заземление. Советы типа закопать ведро не внушают доверия.
Если кто то может сделать, то в личку плз сколько будет стоить. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Заземление
|
#128508
|
наверх
|
Автор: Почтальон! (О пользователе)
Дата: 6 августа 2009 21:45
3 метровый прут вкапывается горизонтально на глубину 2 метра. Ну это если по правилам всё делать |
4/4 |
| Поделиться:
|
Re: Заземление
|
#128518
|
наверх
|
Автор: El.Master ПриватизировалКОСМОС
Дата: 6 августа 2009 22:58
Цитата: От пользователя: "У"
заземление
|
или молниезащиту все же?
Цитата: От пользователя: Почтальон!
3 метровый прут вкапывается горизонтально на глубину 2 метра.
|
хочу посмотреть на такую яму..
а вообще вполне
достаточно пары - тройки стальных уголков 50х50 длиной 2 метра забитых вертикально на растоянии 1м один от другого, на глубине 0,5м , т.е. копаете яму глубиной 0,5м в нее забиваете уголок длиной 2м, на растоянии 1м от нее копаете еще одну яму и тоже забиваете еще один ну и так далее.... потом
соединяете их полосой 5Х40 и выводите полосу с болтом под заземление выше уровня земли..... (вот проимерно так)
Более простой вариант: уголки берем длиной метра по 2,5 и просто забиваем их не копая ям, после чего соединяем их по поверхности земли полосой и цепляем на эту конструкцию
заземляющую шину распределительного щитка.
Ну и наличие УЗО естественно обязательно!
Цитата: От пользователя: "У"
сколько будет стоить
|
уголок 63х63х6 стоит 180 рэ за метр по 50х59 не скажу не покупал полоса рублей 200 за 6м сварочные работы: по
месту,
забивание уголка и копание ям: от наглости местных таджиков....
ну и наконец провод идущий от заземляющей шины до сваяной конструкции совету выбрать равным по сечению остальным жилам подводящих проводов, квадратов 4-6 вполне хватит. |
7/2 |
| Поделиться:
|
Re: Заземление
|
#128524
|
наверх
|
Автор: Вадимыч на Грозе Паркета
Дата: 6 августа 2009 23:51
Цитата: От пользователя: Эл.Мастер™
копаете яму глубиной 0,5м в нее забиваете уголок длиной 2м
|
Цитата: От пользователя: Эл.Мастер™
метра по 2,5 и просто забиваем их
|
Цитата: От пользователя: Эл.Мастер™
хочу посмотреть на
такую
|
кувалду. :-D
Особенно если скала на глубине метр-полтора попадется. |
2/1 |
| Поделиться:
|
Re: Заземление
|
#128536
|
наверх
|
Автор: Тумтакитакутум (О пользователе)
Дата: 7 августа 2009 06:56
Цитата: От пользователя: Вадимыч на Грозе Паркета
Особенно если скала на глубине метр-полтора попадется.
|
ямобуром бурят если скала, если скалы нет то кувалдой оч легко забивается. |
1/3 |
| Поделиться:
|
Re: Заземление
|
#128539
|
наверх
|
Автор: Dim-1
Дата: 7 августа 2009 07:04
Цитата: От пользователя: Почтальон!
3 метровый прут вкапывается горизонтально на глубину 2 метра. Ну это если по правилам всё делать
|
Интересно, это по каким правилам? :-D |
3/0 |
| Поделиться:
|
Re: Заземление
|
#128557
|
наверх
|
Автор: "У"
Дата: 7 августа 2009 09:49
Всем пасиб.
Нужно именно заземление т.к. постоянные скачки напряжения, и посоветовали купить УЗИП и еще какуюто хрень для выравнивания перекоса фаз. Вот. Я УЗИП купил, а ему земля нужна.
А уголок обычный пойдет? Он ведь ржаветь будет. Или это пофиг? |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Заземление
|
#128559
|
наверх
|
Автор: vovan1
Дата: 7 августа 2009 09:57
УЗИП -это что ? а если просто стабилизатор напряжения поставить |
1/0 |
| Поделиться:
|
Re: Заземление
|
#128562
|
наверх
|
Автор: A. SL.
Дата: 7 августа 2009 10:06
Цитата: От пользователя: vovan1
УЗИП -это что
|
устройство защиты от импульсных перенапряжений
[Сообщение изменено пользователем 07.08.2009 10:08] |
3/0 |
| Поделиться:
|
Re: Заземление
|
#128570
|
наверх
|
Автор: El.Master ПриватизировалКОСМОС
Дата: 7 августа 2009 10:50
Цитата: От пользователя: "У"
А уголок обычный пойдет? Он ведь ржаветь будет. Или это пофиг?
|
обычный и надо, а ржаветь естественно будет поэтому толщина стенки должна быть не меньше 5мм, раньше была 4мм сейчас требуют 5мм. |
4/0 |
| Поделиться:
|
Re: Заземление
|
#128576
|
наверх
|
Автор: s.enns (О пользователе)
Дата: 7 августа 2009 11:49
Цитата: От пользователя: Эл.Мастер™
а вообще вполне достаточно пары - тройки стальных уголков 50х50 длиной 2 метра забитых вертикально на растоянии 1м один от другого, на глубине 0,5м ,
|
вообще-то нужно обеспечить сопротивление контура не более 20 (Ом) (и не впаривайте
мне про 4 Ома, это из другой оперы). Если грунт позволяет вбить штырь, то забиваете штырь (трубу) диаметром 15 мм длиной не менее 2,5 метра (на Урале расчётная глубина промерзания 2,5м) измеряете сопротивление, если больше 20 Ом, то приваривате ещё кусок, забиваете, измеряете и так до доведения не
менее 20 Ом
:beach: |
1/5 |
| Поделиться:
|
Re: Заземление
|
#128581
|
наверх
|
Автор: shem
Дата: 7 августа 2009 12:02
какую величину сопротивления растеканию тока будет иметь вышеприведенный заземлитель? |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Заземление
|
#128597
|
наверх
|
Автор: El.Master ПриватизировалКОСМОС
Дата: 7 августа 2009 13:21
Цитата: От пользователя: s.enns
то приваривате ещё кусок
|
а не проще РЯДОМ забить еще один? |
1/0 |
| Поделиться:
|
Re: Заземление
|
#128611
|
наверх
|
Автор: мама Славы и Ко
Дата: 7 августа 2009 13:53
Цитата: От пользователя: Эл.Мастер™
а вообще вполне достаточно пары - тройки стальных уголков 50х50 длиной 2 метра забитых вертикально на растоянии 1м один от другого, на глубине 0,5м , т.е. копаете яму глубиной 0,5м в нее забиваете уголок длиной 2м, на растоянии 1м от нее копаете еще
одну яму и тоже забиваете еще один ну и так далее.... потом соединяете их полосой 5Х40 и выводите полосу с болтом под заземление выше уровня земли..... (вот проимерно так)
|
мы примерно так шкафы телефонные заземляем, ну и станции, только кол-во штырей больше :-) |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Заземление
|
#128617
|
наверх
|
Автор: El.Master ПриватизировалКОСМОС
Дата: 7 августа 2009 14:04
у связистов и сопротивление 4 ома вроде как, потому и штырей больше, спецсвязь вообще 2 ома требует, в заксобрании когда посчитал заземление на спецсвязь то просто обалдел от результатов, почти тонна железа в землю ушла, даже не знаю закопали ее туда или нет. |
1/1 |
| Поделиться:
|
Re: Заземление
|
#128620
|
наверх
|
Автор: мама Славы и Ко
Дата: 7 августа 2009 14:16
Цитата: От пользователя: Эл.Мастер™
у связистов и сопротивление 4 ома вроде как, потому и штырей больше, спецсвязь вообще 2 ома требует, в заксобрании когда посчитал заземление на спецсвязь то просто обалдел от результатов, почти тонна железа в землю ушла, даже не знаю закопали ее туда
или нет.
|
:-o пара штырей+соль=требуемое сопротивление |
1/4 |
| Поделиться:
|
Re: Заземление
|
#128622
|
наверх
|
Автор: s.enns (О пользователе)
Дата: 7 августа 2009 14:19
Цитата: От пользователя: Эл.Мастер™
Цитата:
От пользователя: s.enns
то приваривате ещё кусок
а не проще РЯДОМ забить еще один?
|
я привёл как вариант в стеснённых условиях и зачем надо будет ещё 2,5 метра вбивать,
когда может оказаться и одного дополнительного метра хватит
Цитата: От пользователя: Эл.Мастер™
у связистов и сопротивление 4 ома вроде как, потому и штырей больше,
|
Цитата: От пользователя: s.enns
—3 | +
|
минусёры, не
путайте
Цитата: От пользователя: "У"
садовом домике
|
с понятием "электроустановка"
:-D
[Сообщение изменено пользователем 07.08.2009 14:20] |
1/0 |
| Поделиться:
|
Re: Заземление
|
#128672
|
наверх
|
Автор: "У"
Дата: 7 августа 2009 19:37
Так. С контуром вроде все понял, уголок нашел, чувака со сварочником тоже, таджики на соседнем участке бегают. Все хорошо, но есть один вопрос. А как провод соеденить с уголком железным? Просверлить дырку и прикрутить болтом с гайкой? Но ведь уголок поржавеет и контакт пропадет. Как быть?
Если глупость спросил плз ногами не пинать))))
Всем отписавшимся пасиб
:-)
[Сообщение изменено пользователем 07.08.2009 19:37] |
1/0 |
| Поделиться:
|
Re: Заземление
|
#128679
|
наверх
|
Автор: ddd[гость] (О пользователе)
Дата: 7 августа 2009 20:41
Цитата: От пользователя: s.enns
измеряете сопротивление
|
Относительно чего? |
0/1 |
| Поделиться:
|
Re: Заземление
|
#128710
|
наверх
|
Автор: El.Master ПриватизировалКОСМОС
Дата: 7 августа 2009 23:20
Цитата: От пользователя: "У"
А как провод соеденить с уголком железным?
|
вертикально забитые уголки соединяются меж собой стальной полосой 5Х40 желательно не на поверхности земли, а на глубине хотя бы 0,2м (по нормам 0,5м) а конец полосы выводится рядом с домом на
высоту примерно 0,5 и в нем уже сверлится отверстие и болтом прифигачевается клемма в которую уже заделан провод идущий от щитка с шины Ре. |
2/2 |
| Поделиться:
|
Re: Заземление
|
#128898
|
наверх
|
Автор: Амари (О пользователе)
Дата: 10 августа 2009 01:06
Цитата: От пользователя: "У"
А как провод соеденить с уголком железным?
|
Болт лучше приварить шляпой к уголку .
Цитата: От пользователя: Эл.Мастер™
у связистов и сопротивление 4 ома вроде как, потому и штырей больше, спецсвязь
вообще 2 ома требует
|
+1
Для садового домика сопротивление растекания тока норма 10 ом .
Цитата: От пользователя: Эл.Мастер™
глубине хотя бы 0,2м (по нормам 0,5м)
|
Извините конечно , но конструкция должна быть не в земле по
правилам .В земле только электроды ( уголки , труба ... ). |
3/2 |
| Поделиться:
|
Re: Заземление
|
#128899
|
наверх
|
Автор: El.Master ПриватизировалКОСМОС
Дата: 10 августа 2009 01:18
Цитата: От пользователя: Амари
конструкция должна быть не в земле по правилам
|
ну да, щас.....а чтож мы ее на полметра пожизни закапываем? |
1/0 |
| Поделиться:
|
Re: Заземление
|
#128946
|
наверх
|
Автор: s.enns (О пользователе)
Дата: 10 августа 2009 12:06
Цитата: От пользователя: ddd[гость]
Цитата:
От пользователя: s.enns
измеряете сопротивление
Относительно чего?
|
для точного измерения есть приборчик с кучей проводов и штырей (3 шт) их вбивают по на
расстоянии 25 метров, создавая свой контур ,вот относительно его и измеряют сопротивление. У электриков есть приборик карманный, им измеряют "не отходя от кассы" относительно "нуля".
Цитата: От пользователя: Амари
Цитата:
От пользователя: Эл.Мастер™
у
связистов и сопротивление 4 ома вроде как, потому и штырей больше, спецсвязь вообще 2 ома требует
+1
Для садового домика сопротивление растекания тока норма 10 ом .
|
Газовщики для газкотла требуют не более 20 Ом :-) |
1/0 |
| Поделиться:
|
Re: Заземление
|
#128948
|
наверх
|
Автор: shem
Дата: 10 августа 2009 12:20
Цитата: От пользователя: Амари
Для садового домика сопротивление растекания тока норма 10 ом .
|
Это где написано?
Дык все-таки никто и не ответил какое расчетное сопротивление растекания тока для этой конструкции получается. Сам не могу посчитать,
так как если длина штыря 2-2,5 метра, а расстояние между ними 1 метр, то отношение длины электрода к расстоянию между ними 0,5. Ни в одном справочнике не нашел коэффициента использования электрода для такого соотношения.
Если принять, что электродов все-таки 4, и расположены они
относительно друг друга на расстоянии равном длине электродов, то итоговое сопротивление заземлителя в грунте суглинок с учетом промерзания почвы 20 Ом |
1/2 |
| Поделиться:
|
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
|
|
![](https://cdn.e1.ru/static/img/1x1.gif) |
|