вопрос по встроеным электроплитам


Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
1 | 2 | следующая страницапоследняя страница
вопрос по встроеным электроплитам   #124359  наверх
Автор: GORY
Дата:   12 июля 2009 23:06

Вопрос такой: на этапе финального определения по встройке. Хотел бы конечно купить зависимый комплект варка+духовка, но реалии таковы, что того, что хочу можно банально и не дождаться за свои же деньги. Как правильно подключить независимые духовку и варку в одну розетку для варочной панели (нет больше лишней, а разводить на три киловатта что-то мне не по себе). Как понимаю, духовка независимая идёт банально на евровилке. Все продавцы в магазах на такие вопросы несут либо заученные "только в розетку" либо предлагают идти к установщикам. Есть ли какие-либо стандартные методы?
Помогите грамотно разобраться и решить проблемму выбора.
Спасибо.
  |  Поделиться:  
Re: вопрос по встроеным электроплитам   #124366  наверх
Автор: 100wool 
Дата:   12 июля 2009 23:19


Цитата:
От пользователя: GORY

, духовка независимая идёт банально на евровилке

нет у них вилок -ни у панели, ни у духовки :-D просто провод
6/3 |    |  Поделиться:  
Re: вопрос по встроеным электроплитам   #124368  наверх
Автор: timerlan
Дата:   12 июля 2009 23:37


Цитата:
От пользователя: 100wool

нет у них вилок -ни у панели, ни у духовки просто провод

не совсем верно .
у боша(духовка) например есть кабель с вилкой,у в/п нет даже кабеля.
у аристона(духовка) только кабель,у в/п также.
ну это так, к примеру.У всех по разному.
а вообще,можно тупо на клеммы, и то, и другое к силовому кабелю,вместо розетки.
клеммы тока помощнее :-)
4/0 |    |  Поделиться:  
Re: вопрос по встроеным электроплитам   #124369  наверх
Автор: mukur
Дата:   12 июля 2009 23:57

У меня духовка Горенье с вилкой. Фтыкнул в розетку и всё. :-)
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: вопрос по встроеным электроплитам   #124375  наверх
Автор: 100wool 
Дата:   13 июля 2009 00:25


Цитата:
От пользователя: timerlan

у в/п нет даже кабеля

это как? или она завмсимая от

Цитата:
От пользователя: timerlan

у боша(духовка) например есть кабель с вилкой



Цитата:
От пользователя: timerlan

не совсем верно

у меня на занусси так :-)

Цитата:
От пользователя: timerlan

а вообще,можно тупо на клеммы, и то, и другое к силовому кабелю,вместо розетки.
клеммы тока помощнее

или клеммы на общий кабель с вилкой -масса вариантов
  |  Поделиться:  
Re: вопрос по встроеным электроплитам   #124418  наверх
Автор: Вадимыч на Грозе Паркета 
Дата:   13 июля 2009 11:42


Цитата:
От пользователя: GORY

продавцы в магазах на такие вопросы несут либо заученные "только в розетку"

А какие проблемы отвести 3-жильный провод от плиточной розетки и поставить дополнительно наружную "евророзетку" на 16А для духовки? Удобнее всего будет, можно будет при необходимости легко отключать духовку или варочную независимо. Если нет пространство для наружной розетки, я бы даже не поленился высверлить в стене коронкой углубление под подрозетник и установить внутреннюю розетку.
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: вопрос по встроеным электроплитам   #124469  наверх
Автор: GORY
Дата:   13 июля 2009 15:45

к сожалению по допрозетке некуда её поставить а делать где-то подзастолом нет элементарного смысла, поэтому и ищю все правильные варианты подключения. интересует верный выбор клеммной коробки для подключения, спасибо за отклики, господа.
  |  Поделиться:  
Re: вопрос по встроеным электроплитам   #124514  наверх
Автор: skootch
Дата:   13 июля 2009 21:53

самый лучший вариант протянуть 3х жильный медный кабель из щита , именно под встройку, не выводя розетки и всю коммутацию на ружу, так скажем всё спрятать, и будет 100% надёжно и спокойно. А духовку можно и газовую купить, ассортимент огромен.
А если уж не очень хочется из щита тянуть, можно так же кабель спустить из розетки в низ и там произвести всю коммутацию,
Только вот не забывайте что 3кВт это 14А ток, а большинство розеток выдерживают с трудом 10-12А хотя и пишут на них до 16А :-)
P.S. Заземление обязательно!!! :-)
  |  Поделиться:  
Re: вопрос по встроеным электроплитам   #124517  наверх
Автор: Gedenen
Дата:   13 июля 2009 22:51

А я вот так сделал:
-провода духовки и варочной поверхности соеденил вместе,т.е. фазу с фазой,нольс землей и ноль с землей. Итого на выходе два провода-это фаза и второй ноль с землей. Подключил к обычной разетке без вилки.
Работает уже 4года-все без проблем. По собственному мнению стараюсь не включать сразу 4 комфорки и духовку,но думаю,что выдержит.
  |  Поделиться:  
Re: вопрос по встроеным электроплитам   #124528  наверх
Автор: skootch
Дата:   14 июля 2009 00:12

этим вы из заземления сделали зануление, решение подходит всем тем кто живёт в старых домах, т к всё равно даже когда делаете "заземление" на щиток вы делаете зануление, поскольку заземление есть только в новостройках :-) , а во всех старых домах все щитки занулены!! :-)
  |  Поделиться:  
Re: вопрос по встроеным электроплитам   #124562  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   14 июля 2009 11:57

ИМХО нафиг вообще розетка отдельный автомат - достаточного сечения кабель - клемник - отдельные кабеля на варочную и духовку
  |  Поделиться:  
Re: вопрос по встроеным электроплитам   #124570  наверх
Автор: saks
Дата:   14 июля 2009 12:16


Цитата:
От пользователя: skootch

этим вы из заземления сделали зануление, решение подходит всем тем кто живёт в старых домах,

ага, ноль до щитка обрывается и у всех заземленных приборов на корпусе появляется фаза... :-)

Скажете маловероятно? Но у нас за 2 года в хрущовке между этажей провод перегорал, фазовый правда...
  |  Поделиться:  
Re: вопрос по встроеным электроплитам   #124571  наверх
Автор: Вадимыч на Грозе Паркета 
Дата:   14 июля 2009 12:17


Цитата:
От пользователя: GORY

делать где-то подзастолом нет элементарного смысла

Именно за столом/духовкой имеет смысл прятать эти розетки. Чтобы вид не портили.


Цитата:
От пользователя: skootch

не забывайте что 3кВт это 14А ток, а большинство розеток выдерживают с трудом 10-12А хотя и пишут на них до 16А

Приличная варочная имеет мощность 7 кВт, и розетку для нее надо ставить специальную, на 32А. И автомат отдельный на 32А.
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: вопрос по встроеным электроплитам   #124682  наверх
Автор: skootch
Дата:   14 июля 2009 15:09


Цитата:
От пользователя: saks

ага, ноль до щитка обрывается и у всех заземленных приборов на корпусе появляется фаза... :-)
Скажете маловероятно? Но у нас за 2 года в хрущовке между этажей провод перегорал, фазовый правда


нет , при чём тут Фаза и Ноль?? смысл заземления и зануления убрать вихревые и остаточные токи , Я не понял вашего высказывания!!! ???


Цитата:
От пользователя: Вадимыч на Грозе Паркета

Цитата:
Приличная варочная имеет мощность 7 кВт, и розетку для нее надо ставить специальную, на 32А. И автомат отдельный на 32А.


Дак под такую варочную нужно и провод в 4 квадрата тащить уж 100% от щита, ни какая домашняя проводка этого не выдержит, тем более если дом старый,
в новых домах максимум 3 жилы по 2,5 квадрата, а под 32 А нужно 4квадрата Cu,.

[Сообщение изменено пользователем 14.07.2009 15:17]
  |  Поделиться:  
Re: вопрос по встроеным электроплитам   #124707  наверх
Автор: Вадимыч на Грозе Паркета 
Дата:   14 июля 2009 16:12


Цитата:
От пользователя: skootch

в новых домах

И в старых, и в новых домах, оборудованных электроплитами, протянута отдельная проводка к специальной розетке для электроплиты, обычно 6 кв.мм., если однофазное питание.

А если дом с газовыми плитами, то я не вижу смысла ставить электрическую варочную поверхность. И газовые поверхности, и газ - всё дешевле электричества, а греет быстрее. Нормальный вариант - газовая поверхность и электродуховка, т.к. электродуховки обычно пекут лучше газовых, юзаются редко, а мощность у них небольшая, обычная розетка легко потянет.

Кумекать надо, если какая-нибудь коридорная система, вообще без кухонь. Тогда уж лучше не ставить 4-конфорочную плиту от греха подальше, поставить "домино" 2-конфорочную.
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: вопрос по встроеным электроплитам   #124710  наверх
Автор: skootch
Дата:   14 июля 2009 16:25


Цитата:
От пользователя: GORY




Думайтеее, мне тоже непонятно ваше рвение к электричеству???
  |  Поделиться:  
Re: вопрос по встроеным электроплитам   #124714  наверх
Автор: saks
Дата:   14 июля 2009 16:39


Цитата:
От пользователя: skootch

нет , при чём тут Фаза и Ноль?? смысл заземления и зануления убрать вихревые и остаточные токи , Я не понял
вашего высказывания!!! ???

если в старом доме провод заземления от современных бытовых приборов, например стиралки соеденить с нулевым проводом на щитке, то при обрыве нулевого провода до щитка (обрыв нуля в кабеле между этажами например) на заземленном корпусе прибора появится фаза.
Смысл моего высказывания - соединять землю и ноль в старых домах - нельзя.

про смысл заземления и зануления читайте в ПУЭ.
  |  Поделиться:  
Re: вопрос по встроеным электроплитам   #124766  наверх
Автор: weiss 
Дата:   14 июля 2009 21:42


Цитата:
От пользователя: GORY

к сожалению по допрозетке некуда её поставить

а что, вся стена в розетках уже?
почему ещё одну рядом поставить нельзя?
  |  Поделиться:  
Re: вопрос по встроеным электроплитам   #124768  наверх
Автор: weiss 
Дата:   14 июля 2009 21:43


Цитата:
От пользователя: Вадимыч на Грозе Паркета

И газовые поверхности, и газ - всё дешевле электричества, а греет быстрее


индукционная субъективно быстрее газовой греет
хотя газом давно не пользовался, мог забыть
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: вопрос по встроеным электроплитам   #124877  наверх
Автор: Вадимыч на Грозе Паркета 
Дата:   15 июля 2009 13:28


Цитата:
От пользователя: weiss

индукционная

:beach:
По-моему, потребители индукционных плит не заморачиваются проводкой и розетками, а живут в новых домах или нанимают квалифицированных специалистов для этого. Или я отстал от жизни? :-)
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: вопрос по встроеным электроплитам   #125018  наверх
Автор: weiss 
Дата:   16 июля 2009 01:17

всю электрику сам делал :-D
  |  Поделиться:  
Re: вопрос по встроеным электроплитам   #125027  наверх
Автор: Alk   (О пользователе)
Дата:   16 июля 2009 08:34


Цитата:
От пользователя: Вадимыч на Грозе Паркета

а живут в новых домах или нанимают квалифицированных специалистов для этого.

Живу в новом доме.
всю встройку монтровал сам.

Цитата:
От пользователя: Вадимыч на Грозе Паркета

Или я отстал от жизни?

скорее всего ;-)
КРИЗИСС :-D
  |  Поделиться:  
Re: вопрос по встроеным электроплитам   #125028  наверх
Автор: DAR73 
Дата:   16 июля 2009 08:43


Цитата:
От пользователя: weiss

всю электрику сам делал

я однако тоже :-)
  |  Поделиться:  
Re: вопрос по встроеным электроплитам   #125031  наверх
Автор: DAR73 
Дата:   16 июля 2009 08:56


Цитата:
От пользователя: GORY

GORY

почитайте посты
[quote]От пользователя: Вадимыч на Грозе Паркета

и сделайте как он сказал по пунктам. и не придумывайте ничего лишнего в электрике , типа "Как правильно подключить независимые духовку и варку в одну розетку " - вам же в этой квартире жить.

[Сообщение изменено пользователем 16.07.2009 08:57]
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: вопрос по встроеным электроплитам   #125101  наверх
Автор: Вадимыч на Грозе Паркета 
Дата:   16 июля 2009 14:16


Цитата:
От пользователя: Alk

Живу в новом доме.
всю встройку монтровал сам.

Аналогично. Я же и пишу - ИЛИ.

Цитата:
От пользователя: Вадимыч на Грозе Паркета

не заморачиваются проводкой и розетками, а живут в новых домах или нанимают квалифицированных специалистов для этого.

Ибо в новом доме для монтажа розеток обычно есть все условия, а кто живет в старом доме, где не хвататет проводки, и сам озадачивается розетками, тот вряд ли покупает индукционную поверхность. Смотрю, в городе их сейчас трудно найти, в других городах цены на 2-конфорочные "домино" начинаются от 20 т.р.
  |  Поделиться:  
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
1 | 2 | следующая страницапоследняя страница

Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь. Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на эту же страницу)


 Мой E1 
 
Вход для зарегистрированных пользователей:
E-mail:
Пароль:
Если Вы не зарегистрированы, то добро пожаловать на страницу регистрации.
Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить.

Развернуть блок
 Погода