![](https://cdn.e1.ru/static/img/1x1.gif) |
вопрос по электрике. необходимо 3 фазы. что делать? как получить?
![](https://cdn.e1.ru/static/img/1x1.gif) |
вопрос по электрике. необходимо 3 фазы. что делать...
|
#123369
|
наверх
|
Автор: WildWildUser
Дата: 7 июля 2009 11:13
дом в саду предназначен для постоянного проживания. соответственно окромя электричества нету ничего. чтобы поставить нормальный электро котел нужно 3 фазы. каким образом мне их заполучить. в сад заходит 3 фазы. договариваться с садовым электриком? или идти дальше к тем кто над электриком стоит?
правовой вопрос тоже интересует. какие документы могут понадобиться? чтобы не зависить только от жадности электрика за подключение. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: вопрос по электрике. необходимо 3 фазы. что де...
|
#123380
|
наверх
|
Автор: -= VК =-
Дата: 7 июля 2009 11:48
Цитата: От пользователя: WildWildUser
чтобы не зависить только от жадности электрика за подключение.
|
:-) причем тут жадность электрика? ему до лампочки, со столба кинуть 3 фазы да и все.
по умному - в каждом садовом товариществе должен быть энергетик, человек
отвественный за энергохозяйство. главное с электриком не путать. вот вам, думаю, к нему. |
2/0 |
| Поделиться:
|
Re: вопрос по электрике. необходимо 3 фазы. что де...
|
#123382
|
наверх
|
Автор: DAR73
Дата: 7 июля 2009 11:56
по взрослому надо брать ТУ на подключение 3-ех фаз ,
а вы подойдите к председателю сада - в саду он всем рулит,и он платит городу за потребленную всем садом электроэнергию , если у вас будет счетчик- то почему бы и нет :-) |
3/0 |
| Поделиться:
|
Re: вопрос по электрике. необходимо 3 фазы. что де...
|
#123384
|
наверх
|
Автор: WildWildUser
Дата: 7 июля 2009 12:05
ясно дело все офицально по счетчику. в свое время интересовался у электрика. тот посмотрел как на идиота и сказал что никто в саду 3 фазы не даст. Про ТУ в умных книжках читал. но с ним потом к кому идти в моем случае? получается к энергетику? |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: вопрос по электрике. необходимо 3 фазы. что де...
|
#123391
|
наверх
|
Автор: shem
Дата: 7 июля 2009 12:34
Цитата: От пользователя: WildWildUser
к председателю сада
|
ну или как он там у вас называется |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: вопрос по электрике. необходимо 3 фазы. что де...
|
#123393
|
наверх
|
Автор: kuprum
Дата: 7 июля 2009 12:40
у соседа в саду стоит трехфазный счетчик..........и со сотолба идет кабель, типа воздушка хуже что ли, запитано на три фазы.
И имхо у него еще и однофазный счетчик, для бытовых нужд,
платит по обоим. потому как три фазы заводил для подключения промышленных станков и
инструментов....
Вот. |
1/0 |
| Поделиться:
|
Re: вопрос по электрике. необходимо 3 фазы. что де...
|
#123395
|
наверх
|
Автор: span
Дата: 7 июля 2009 12:51
Цитата: От пользователя: WildWildUser
сказал что никто в саду 3 фазы не даст
|
У меня в саду 3 фазы заведены в дом и 2-х тарифный учёт. |
2/0 |
| Поделиться:
|
Re: вопрос по электрике. необходимо 3 фазы. что де...
|
#123454
|
наверх
|
Автор: DAR73
Дата: 7 июля 2009 16:49
Цитата: От пользователя: kuprum
И имхо у него еще и однофазный счетчик, для бытовых нужд,
|
а что от 3-ех фазного счетчика на быт не судьба взять было :-) |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: вопрос по электрике. необходимо 3 фазы. что де...
|
#123490
|
наверх
|
Автор: WildWildUser
Дата: 7 июля 2009 20:44
у нас председатель сказал что считается все по одному тарифу. электрик сказал что низя 3 фазы. как мне им доказать что они не правы? где можно почитать правовые аспекты? |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: вопрос по электрике. необходимо 3 фазы. что де...
|
#123514
|
наверх
|
Автор: DAR73
Дата: 7 июля 2009 23:02
Из интернета - хотя я сам не вижу особых проблем в 3-х фазном питании дома,кроме электробезопасности самого потребителя.
..... К каждому садовому или дачному домику от магистрали обычно ответвляются два провода: один — фазный и обязательно нулевой. Такое двухпроводное
ответвление называют однофазным. Можно встретить также четырехпроводное ответвление.
Четырехпроводное ответвление от магистрали делают при трехфазном вводе. Необходимость в нем возникает, когда нужно подключить трехфазный электродвигатель или равномерно распределить по фазам однофазные
нагрузки. К каждому из фазных проводов подключают приблизительно равное число ответвлений от домов, к фонарному подключают по одному проводу каждого светильника, к нулевому проводу — все ответвления к домам, а также светильники.....
......
При мощности 1,3 кВт и более однофазные
электродвигатели для бытовых машин не применяются. Некоторые сельскохозяйственные орудия личного пользования, а также бытовой электроинструмент для строительных и монтажных работ требуют мощность, превышающую 1,5 кВт. Отсюда возникает потребность в бытовых трехфазных электроприемниках и, как
следствие этого, в трехфазном вводе для сельского дома.
ВНИМАНИЕ! Электрические сети прежней постройки не были рассчитаны на присоединение современных бытовых электроустановок большой мощности. Поэтому, согласно «Правилам пользования электрической и тепловой энергией», на применение
трехфазных электроприемников для бытовых нужд, а также на установку бытовых машин и электроприборов мощностью более 1,3 кВт необходимо специальное разрешение от энергоснабжающей организации.
В остальных случаях достаточно выполнить электропроводку согласно требованиям «Правил устройства
электроустановок» и для включения ее под напряжение подать заявление в электроснабжающую организацию, предъявить электропроводку для контроля инспектору энергонадзора и сдать технический минимум по обслуживанию электроустановок и электропроводок.
Ответственность за техническое состояние,
эксплуатацию электропроводки и электрооборудования, а также за технику безопасности при пользовании электрической энергией в квартирах, на подсобных, приусадебных или садовых участках возлагается на лиц, пользующихся электроэнергией (жильцов квартир или владельцев участков). Они, согласно «Правилам
пользования ...», должны приобрести необходимые технические знания.
[Сообщение изменено пользователем 07.07.2009 23:23] |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: вопрос по электрике. необходимо 3 фазы. что де...
|
#123517
|
наверх
|
Автор: DAR73
Дата: 7 июля 2009 23:05
Приложение 8
к Правилам пользования
электрической энергией
Расчетный В предприятие "Энергонадзор"
электросчетчик ____________________________
N ____________ ____________________________
от гр-на __________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу _____
____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ - ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Прошу присоединить к электросети принадлежащую мне электроустановку жилого дома, квартиры, на садовом (приусадебном) участке, в гараже для личной автомашины
________________________________________________________________________________
(лишнее зачеркнуть, не указанное вписать)
и открыть на мое имя лицевой счет на пользование электрической энергией.
Беру на себя следующие обязательства:
1. Обеспечить сохранность расчетного
электросчетчика и пломб на нем; о всех замеченных неисправностях в работе расчетного электросчетчика сообщать предприятию "Энергонадзор".
2. Выписывать и оплачивать счета за электроэнергию в установленный предприятием "Энергонадзор" срок.
3. Содержать в исправном состоянии
электропроводку и бытовые электрические приборы и аппараты; соблюдать технические инструкции по их эксплуатации; рационально и бережно использовать электрическую энергию.
4. При прекращении пользования электроэнергией в связи с переездом на другое местожительство или по другим причинам
обязуюсь за 7 дней до прекращения пользования электроэнергией уведомить об этом предприятие "Энергонадзор" и произвести полный расчет за электроэнергию.
Подпись
"__" ________ 19__ г. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: вопрос по электрике. необходимо 3 фазы. что де...
|
#123520
|
наверх
|
Автор: DAR73
Дата: 7 июля 2009 23:12
Цитата: От пользователя: WildWildUser
у нас председатель сказал что считается все по одному тарифу
|
у вас явно счетчик на вводе трехфазный, тариф одинаковый для всех - не вижу проблем.
Просто председатель и электрик перестраховываются от кучи 3-ех фазных потребителей -
итак наверно напряжение в саду 170-180 вольт,еще и вы как 3 участка в одном лице подключитесь..
потом еще один сосед и.т.д.-просто на всех не хватит старой линии,и на весь сад тоже есть лимит по мощности: например 60уч*2кВт=120кВт на сад. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: вопрос по электрике. необходимо 3 фазы. что де...
|
#123522
|
наверх
|
Автор: DAR73
Дата: 7 июля 2009 23:23
также вам понадобиться отдельный контур заземления на участке - как потребитель 380 вы будете составлять отдельную головную боль для вашего электрика и председателя:
Из раздела заземления:
......В электроустановках различных назначений и напряжений следует применять одно общее
заземляющее устройство.
Для заземления (зануления) металлических корпусов стационарных и переносных бытовых приборов класса I, бытовых электроприборов мощностью свыше 1,3 кВт, корпусов трехфазных и однофазных электрических плит, варочных котлов и другого теплового оборудования для заземляющих
контактов штепсельных розеток следует применять отдельный проводник (прокладываемый от электрощитка питающей электросети) сечением, равным сечению и проводимости фазного провода. Этот проводник следует присоединить к нулевому проводу питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода проводов в здание,
перед отключающим аппаратом), поскольку в его цепи не должно быть разделяющих и разъединяющих приспособлений. Нулевой защитный провод без разрыва прокладывают от щита до корпуса зануляемой электроустановки.
.....На каждый садовый дом на участке садоводческого товарищества следует
устанавливать 1 однофазный счетчик. В необходимых случаях допускается установка трехфазного счетчика.
Если ток нагрузки превышает 5 А, но не превосходит 10 А, то следует устанавливать трехфазный счетчик на 10 А. Использозать электрический счетчик на 5 А, включенный через трансформаторы тока,
недопустимо.
Представляет большую опасность обрыв нулевого провода. При этом электроприемники могут выйти из строя, а человек, коснувшись зануленного корпуса электроприемника, окажется под напряжением, опасным для жизни.
Например, если электроутюг имеет мощность 1000 Вт, а телевизор —
160 Вт, то напряжение на телевизоре может составить более 300 В, ток возрастет на 60%, телевизор выйдет
из строя, если не отключить его из сети. Защита при этом не сработает, и сеть автоматически не отключится. |
0/0 |