Зачем нужен канализационный сток в котельной?


Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
Зачем нужен канализационный сток в котельной?   #123156  наверх
Автор: Monolit EKB  (О пользователе)
Дата:    5 июля 2009 19:54

Подскажите, пожалуйста, как его делать... и вообще зачем?

[Сообщение изменено пользователем 05.07.2009 20:04]
  |  Поделиться:  
Re: Зачем нужен канализационный сток в котельной?   #123159  наверх
Автор: Uzanto 
Дата:    5 июля 2009 20:33


Цитата:
От пользователя: ДИВ

зачем?

систему сливать
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: Зачем нужен канализационный сток в котельной?   #123160  наверх
Автор: Monolit EKB  (О пользователе)
Дата:    5 июля 2009 20:44


Цитата:
От пользователя: Loewe® /сливаю все/

систему сливать


Получается делать ближе к полу... а может вообще в полу
  |  Поделиться:  
Re: Зачем нужен канализационный сток в котельной?   #123163  наверх
Автор: Mike_agt 
Дата:    5 июля 2009 21:00


Цитата:
От пользователя: Loewe® /сливаю все/

систему сливать

+



Цитата:
От пользователя: ДИВ

Получается делать ближе к полу...


Ближе к сливному крану :-D
  |  Поделиться:  
Re: Зачем нужен канализационный сток в котельной?   #123564  наверх
Автор: Пират
Дата:    8 июля 2009 10:27

Требования п. 3.9 и п. 17.22 СНиП II-35-76: - внутренние поверхности стен котельной должны быть окрашены; - пол должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на высоту залива водой до 10см; входные двери имеют пороги для предотвращения попадания теплоносителя (воды) за пределы котельной при аварии трубопроводов и устройства для удаления её в канализацию. Вот в принципе для чего это надо!!!
  |  Поделиться:  
Re: Зачем нужен канализационный сток в котельной?   #123580  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:    8 июля 2009 11:31

так именно в полу и нужно делать трап, и незабыть слив конденсата из дыиохода также в канализацию...
  |  Поделиться:  
Re: Зачем нужен канализационный сток в котельной?   #123581  наверх
Автор: -= VК =- 
Дата:    8 июля 2009 11:34

а если котельная в гараже, пол которого ниже уровня перекрытия 1-го этажа на метр?
  |  Поделиться:  
Re: Зачем нужен канализационный сток в котельной?   #123600  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:    8 июля 2009 12:44


Цитата:
От пользователя: -= VK =-

а если котельная в гараже, пол которого ниже уровня перекрытия 1-го этажа на метр?

главное уровен стока канальи но я так понимаю, что он также выше уровня пола или я неправ? если прав то есть насосы для канализации например салолифт от грюндфос
  |  Поделиться:  
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |

Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь. Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на эту же страницу)


 Мой E1 
 
Вход для зарегистрированных пользователей:
E-mail:
Пароль:
Если Вы не зарегистрированы, то добро пожаловать на страницу регистрации.
Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить.

Развернуть блок
 Погода