Дата: 22 июня 2009 12:44
Подскажите, пожалуйста, есть какие нибудь общепринятые высоты установки розеток, выключателей, телевизоров, полок, столов, столешниц и т.д? А то сделаю что-нибудь не так, потом пользоваться неудобно будет... |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Типовые высоты установки
|
#120609
|
наверх
|
Автор: kord (О пользователе)
Дата: 22 июня 2009 15:15
есть нормы изготовления мебели. и то общепринятые.
высота стола 70-80 см. вот и ориентируйтесь где нужна розетка/выключатель - над столом или под ним.
Есть мнение, что розетки над полом делают, что бы провода все внизу были, а выключатель что бы опущенной рукой включить можно
было. |
1/0 |
| Поделиться:
|
Re: Типовые высоты установки
|
#120612
|
наверх
|
Автор: s.enns (О пользователе)
Дата: 22 июня 2009 15:18
Цитата: От пользователя: Solaris
Подскажите, пожалуйста, есть какие нибудь общепринятые высоты установки розеток, выключателей, телевизоров, полок, столов, столешниц
|
У меня в каждом помещении дома своя высота розетки, всё зависит от дизайна комнаты, а выключатели на
уровне моей опущенной руки :-) |
1/0 |
| Поделиться:
|
Re: Типовые высоты установки
|
#120618
|
наверх
|
Автор: GoldenDad
Дата: 22 июня 2009 15:50
розетки - 0,3
выключатели - 0,9 |
4/0 |
| Поделиться:
|
Re: Типовые высоты установки
|
#120629
|
наверх
|
Автор: El.Master ПриватизировалКОСМОС
Дата: 22 июня 2009 16:19
на кухне высоту принято на 0,9 для розеток как и для выключателей. |
2/0 |
| Поделиться:
|
Re: Типовые высоты установки
|
#121796
|
наверх
|
Автор: PRIORIТЕТ (О пользователе)
Дата: 26 июня 2009 22:27
Цитата: От пользователя: Эл.Мастер™
на кухне высоту принято на 0,9 для розеток
|
Так и делают, нисколько не думая о том, что розетка под электроплиту имеет достаточно внушительные габариты (если еще вилку в нее вставить) и вот эта конструкция должна торчать над
столешницей гарнитура. :-D |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Типовые высоты установки
|
#121811
|
наверх
|
Автор: El.Master ПриватизировалКОСМОС
Дата: 26 июня 2009 23:44
Цитата: От пользователя: Фактор
|
А если ее поставить ниже, то плиту или мебель не придвинуть к стене, если настаиваете установить розетку под плиту на +300мм от пола, то в следуущем доме который буду проектировать могу так заложить, с жильцами и заказчиком будете сами
объясняться. :-D |
0/2 |
| Поделиться:
|
Re: Типовые высоты установки
|
#121856
|
наверх
|
Автор: PRIORIТЕТ (О пользователе)
Дата: 27 июня 2009 12:55
Цитата: От пользователя: Эл.Мастер™
плиту или мебель не придвинуть к стене
|
Кухонная корпусная мебель не имеет задних стенок. А, если кто и делает, то лист ДВП.
Цитата: От пользователя: Эл.Мастер™ если настаиваете установить розетку под плиту на +300мм от
пола
|
Я на этом не настаивал. Но розетка под электроплиту с эстетической точки зрения должна быть опущена ниже предполагаемого уровня столешницы.
Цитата: От пользователя: Эл.Мастер™
с жильцами и заказчиком будете сами объясняться
|
По поводу чего
объясняться? Я не совсем понимаю. Да еще с заказчиком? |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Типовые высоты установки
|
#121862
|
наверх
|
Автор: El.Master ПриватизировалКОСМОС
Дата: 27 июня 2009 14:34
Цитата: От пользователя: Фактор
розетка под электроплиту с эстетической точки зрения должна быть опущена ниже предполагаемого уровня столешницы.
|
Согласен в спецификацию выписываем советскоу гумно, страшное но дешевое, а кто мешает поменять на что либо приличное? Или
просто колодку вместо розетки поставить, подключить и симпатичной крышкой закрыть, благо этого добра нынче хватает.
Цитата: От пользователя: Фактор
Кухонная корпусная мебель не имеет задних стенок.
|
А какаянибудь навороченная плита еще как имеет, тоже в задней
стенке отверстие делать будем или как?
Цитата: От пользователя: Фактор
По поводу чего объясняться? Я не совсем понимаю. Да еще с заказчиком?
|
Да ладно ни с чем.... забей.... :-D Жилье я проектирую по электрике. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Типовые высоты установки
|
#121912
|
наверх
|
Автор: PRIORIТЕТ (О пользователе)
Дата: 28 июня 2009 00:19
Цитата: От пользователя: Эл.Мастер™
А какаянибудь навороченная плита еще как имеет
|
Ничего не мешает разместить плиту рядом с розеткой.
Цитата: От пользователя: Эл.Мастер™
симпатичной крышкой закрыт
|
Плита в сеть включена постоянно и мало
интересного наблюдать свисающие провода.
Цитата: От пользователя: Эл.Мастер™
забей..
|
Забил... |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Типовые высоты установки
|
#121935
|
наверх
|
Автор: ВикторАлександрович
Дата: 28 июня 2009 11:17
Цитата: От пользователя: Solaris
|
ПУЭ
6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8—1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
2. В
административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (или на) специально приспособленных для
этого плинтусах, выполненных из несгораемых материалов.
3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.
6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах
в помещениях для пребывания детей — на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Типовые высоты установки
|
#121942
|
наверх
|
Автор: Maugli(человеческий детеныш) (О пользователе)
Дата: 28 июня 2009 12:10
Цитата: От пользователя: ВикторАлександрович
а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей — на высоте 1,8 м от пола.
|
Ущемление прав детей :-) . Хотя, что мешает им взять, табуретку или сделать это в прыжке :-D |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Типовые высоты установки
|
#121946
|
наверх
|
Автор: Mike_agt
Дата: 28 июня 2009 12:46
Цитата: От пользователя: Эл.Мастер™
Жилье я проектирую по электрике.
|
Рекламмо, однака :-D . |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Типовые высоты установки
|
#121948
|
наверх
|
Автор: S_MAks
Дата: 28 июня 2009 12:59
С высотами вроде определились.
А по горизонтали существуют ли какие-либо нормативы на расстояния от углов, водопроводных /газовых и труб? |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Типовые высоты установки
|
#121965
|
наверх
|
Автор: PRIORIТЕТ (О пользователе)
Дата: 28 июня 2009 16:33
Цитата: От пользователя: S_MAks
А по горизонтали
|
Спросите сразу и по оси Z :-D |
1/0 |
| Поделиться:
|
Re: Типовые высоты установки
|
#121994
|
наверх
|
Автор: El.Master ПриватизировалКОСМОС
Дата: 28 июня 2009 21:18
СП 31-110-2003
14.29 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками.
Расстояние от корпуса стационарной кухонной электроплиты
до заземленных частей сантехнического оборудования, стальных труб отопления, горячего и холодного водоснабжения, моек и радиаторов не нормируется.
По ПУЭ нормируется растояние от газовой магистрали 500мм, от водопроводных по новому ПУЭ не нормируется, но по старому ПУЭ было 500мм и до сих пор
при проектировании это стараются соблюдать. |
1/0 |