Может кто есть с соответствующим образованием. До претензий к жэк - помочь бы разорбаться в теме. Вода горячая из под крана какая то не очень горячая идет. Закон глянул соответствующий - там написано следующе:
"Обеспечение
температуры горячей воды в точке разбора:
не менее 60оС -
для открытых систем централизованного теплоснабжения;
не менее 50оС - для закрытых систем централизованного теплоснабжения;
не более 75оС - для любых систем теплоснабжения"
Вопрос. В наших обычных квартирах какая система теплоснабжения? Закрыта? Открытая? И что такое точка
разбора? Кран? либо ввод в дом???
Может в курсе кто?
я тоже задумался-утром и ночью вода из крана идёт холодная( у всех?) а платим то как за горячую
где ж справедливость то??!!
комитет по защите прав потребителей бездействует???? :-)
какая разница, новый дом, старый дом......
кому от этого легче?
открытая схема - разбор идет из обратки. Закрытая - через водоподогреватели.
Циркуляции нет - вода идет холодная.
Обращайтесь в управляющую компанию с заявлением. Проведут замеры, пересчитают
плату за горячую воду....... (будете платить рублей на 10-15 меньше) вот и все.