Чердак с низу закрыт, тепло вроде не поступает туда. на днях открыли чердак а там весь изоспан черный который на стропилах в каплях воды и все капает на утеплитель.. Температура на чердаке тоже заметно выше чем на улице т.е он получается полу теплый а не холодный как должен быть.
Что делать? Вентиляция не справляется или как? или чтото надо переделывать?
спасибо
окон нет, есть просто дырки в стене:-) но за стеной сайдинг вентилируемый. мож через него не проходит воздух? т.е не хватает для вентиляции?
на днях попробую в сайдинге сделать отверстия чтоб было ваще насквозь.
сайдинг вентилируемый. мож через него не проходит воздух? т.е не хватает для вентиляции?
Так вентилируется стенка под сайдингом. А чердак должен даже не вентилироваться, а продуваться, чтобы воздух внутри чердака бял (в идеале) как на
улице.
В Вашем случае - кондетсат еще и на сайдинге изнутри может образовываться.
Для полноценного проветривания нужны вент отверстия (окна), площадью не менее 1/500 или 1/300 площади кровли. А у тут на фото всего 30*30 см видно, да и те, закрыты сайдингом.
Надо сделать с каждого
фронтона полноценное окно размером,например, 0.5 м2, и закрыть его крупной сеткой от птиц. ну а насекомые Вам не страшны. Или сделать принудительную вентиляцию (приточную с улицы), но там надо считать будет, или заведомо мощный "пропеллер" ставить.
Толщина утеплителя должна быть не менее 200мм укладываться он должен между стропилами в распор то есть с небольшим напряжением и между собой маты должны идти в шахматном порядке в четыре слоя по 50 мм и у вас у стены на фото сделано из кусков этого делать нельзя
Сквозные и дополнительно утеплять перекрытие ещё парой слоёв или нашив поверх имеющегося доски засыпать шлаком или керамзитом(всё же было в той теме на которую вам сразу давали ссылку), либо не
делать вообще, а отказавшись от холодного чердака утеплять крышу той же парой слоёв утеплителя.
В принципе без разницы какой вариант вы выберете – главное добиться отсутствия больших перепадов температур, но лично мне кажется, что холодный проветриваемый чердак и хорошо утеплённое перекрытие
сделать проще, чем подбирать баланс утепления полутёплого чердака. Да и возможность использовать насыпные материалы даёт возможность без ущерба сэкономить.
получиться надо будет наращивать лаги. т.к там осталось всего 2-3 см. и когда я положу еще 10 см утеплителя то как потом ходить вообще по чердаку то?.
Сделаю сперва окна на сквозь это 1рвое,
а не поможет тогда придется застилать утеплитель дюймовкой и сверху керамзит тогда. а керамзит можно сразу на утеплитель или надо доской прокладывать всетаки?
керамзит можно сразу на утеплитель или надо доской прокладывать всетаки?
Цитата: От пользователя: v.v.p
нашив поверх имеющегося доски засыпать шлаком или керамзитом
И утеплять прийдётся – у вас толщина утеплителя половина от рекомендуемой. Если керамзитом решите досыпать, то надо 150мм минимум. Изоляционные свойства у него раза в
полтора хуже чем у тех плит что у вас уложены, а их ещё 100мм надо и лаги наращивать вовсе не обязательно – можно поверх лёгкие щиты бросить в местах прохода.
Лучше нормально утеплить чем в морозные деньки на потолок поглядывать – не заплакал ли, как крыша сейчас.
Да расположение пароизоляции в нашем случае не является причиной появления конденсата.
Как уже ранее писали форумовцы, причинами выпадения росы на конструкции и на пароизоляции стали:
1.Недостаточная толщина утеплителя по перекрытию над последним жилым этажом.(кстати под ним пароизоляция
уложена?Что-то на фото не определишь)
2.Отстутсвие проёмов во фронтонах нужной площади относительно площади холодного чердака.
Все эти факторы легко устранимы.
А вот вариант с утеплением в поясе стропил, предложенный кем-то ранее, вообще, по-моему, намного актуальней с такой
крышей.Вы получите больше отпаливаемой площади дома за относительно небольшие вложения.Да и про появление в этом случае "модного" мансардного этажа не стоит забывать.
Хотя кому как.
Простите за глупый вопрос : все советуют заняться вентиляцией, а мне непонятна причина- ОТКУДА влага берется?Продув чердака, ремонт кровли - все , конечно хорошо, но может, причина не в этом?
Если на чердаке влага и теплее, чем на улице - имеем поступление теплого влажного воздуха изнутри (
плоха пароизоляция),имхо, который контактирует с холодными поверхностями...
Простите за глупый вопрос : все советуют заняться вентиляцией, а мне непонятна причина- ОТКУДА влага берется?Продув чердака, ремонт кровли - все , конечно хорошо, но может, причина не в этом?
Если на чердаке влага и теплее, чем на улице - имеем
поступление теплого влажного воздуха изнутри ( плоха пароизоляция),имхо, который контактирует с холодными поверхностями...
Как уже писал выше:
1.Тепло, а соответсвенно и роса появляется из-за недостаточного слоя утеплителя по перекрытию над последним жилым этажом.
2.Очень
актуален вопрос укладки пароизоляции под вышеуказанный утеплитель.Есть ли она там?Вопрос у меня лично возник когда на фото я заметил что деревянные конструкции стропильной части кровли (в т.ч. мауэрлаты,прогоны, балки) опираются на камень стен без пароизоляционных прокладок!
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)